Artigo técnico sobre ensaios em filtros HEPA e ULPA para salas limpas

Colegas,

Recentemente fiz alguns ensaios em filtros HEPA com tecnologias diferentes e abaixo está o link de um artigo técnico que escrevi baseado em um destes ensaios.
O objetivo é comparar os métodos descritos na norma ISO 14644-3 através da uso do CPD (contador de partículas discretas) e o Fotômetro de aerossol.

Abraços,

Senatore

http://issuu.com/forumqualidadedoar/docs/determining_leakage_hepa_iso_14644-_5a5fad35c9e838